Coordinateur SSI : est-il obligatoire dans la mise en conformité aux nouvelles normes de sécurité dans un établissement de 5e catégorie ?

Je souhaiterai savoir si dans le cas de la mise en conformité aux nouvelles normes de sécurité dans un établissement de 5ème catégorie, un coordonnateur SSI est obligatoire. Merci


Nelly Rioux - Auteur    Vendredi 20 mars 2009 18:07

A priori OUI
La norme NFS 61-931 prescrit :
"Une mission de coordination doit nécessairement présider à l'analyse des besoins de sécurité et à la conception du S.S.I."
Définie comme préalable au respect des règles d'installation, la mission de Coordination SSI est rendue obligatoire dès le début de la phase de conception par application de la norme NFS 61-931 de juillet 2000.
Le coordonnateur SSI, associé à la maîtrise d'oeuvre, apporte son regard de spécialiste. Sa présence est nécessaire durant les phases de conception, réalisation et réception d’un ouvrage conformément à la norme. Il est également imposé dans le cadre d'une extension ou d'une modification de l'établissement.

Certianes commissions de sécurité ont émis des avis défavorables uniquement parce qu'il y avait absence de coordinateur...




ed l'hotelier    Vendredi 20 mars 2009 18:27

Merci


Jean Charles    Mardi 31 mars 2009 11:41

ssi
Bonjour,
Une société basée à Bordeaux propose la coordination. Attention prix : allucinant. Tout est dans le vocabulaire. Dans les actes, il concurence les lenteurs administratives. Etablissement de 5éme cat pas intéressant pour eux.



Alliance Prévention Incendie    Mercredi 01 avril 2009 12:10

est-il obligatoire dans la mise en conformité aux nouvelles
La mission de coordination des Systèmes de Sécurité Incendie est une mission spécifique à l'installation d'un SSI (système d'alarme incendie). Un simple coordonateur SSI n'a pas forcément les compétences pour mettre en sécurité un établissement dans son ensemble.
En ce qui concerne la mise en sécurité des établissements, il s'agit d'une autre mission qui prend en compte les dispositions constructives et techniques (générales ou particulières à chaque activité en fonction de la catégorie) de l'ensemble de la sécurité incendie afin d'apporter les solutions les mieux adaptées à l'exploitation et ses contraintes en adéquation à la réglementation en vigueur ou à venir(2011 pour les petits établissements). n'ésitez pas à visiter notre site et à nous contacter pour plus de précision sans engagement.



cestmoi    Mardi 15 mars 2011 13:14

Bonjour,
J'ai projet de mise en place une centrale d'alarme incendie. Si j'ai bien compris, il vaux mieux avoir un coordinateur SSI pour ce projet.
Avez-vous une idée de coût d'une telle prestation?

Merci d'avance pour votre aide.



IPSI    Mardi 15 mars 2011 14:54

Bonjour M ou Mme cestmoi,
nous sommes installateurs et mainteneurs de systèmes de sécurité incendie, et les coordinateurs SSI que nous rencontrons factures la mission de coordination SSI entre 1000€ et 3000€ pour un hôtel de 5eme Cat.
Le prix varie en fonction de la complexité de la mission et des mesures dérogatoires à mettre en place.

Je reste a votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Cordialement.
Ghislain MAZZON
0609320122



Vivien    Jeudi 05 mars 2020 13:21

Bonjour.
Est-qu'un hôtel de type motel, dont toutes les chambres ont un accès direct vers l'extérieur, doit être équipé d'un SSI.
Si non, quels sont les références des textes qui permettent de s'en exonérer (opposables à la Commission de Sécurité) ?
D'avance merci pour vos réponses.



thierry nzeutem    Jeudi 26 mars 2020 20:16

bonjour Vivien,
un SSI de catégorie A (avec détecteur de fumées) est en principe obligatoire dans tous les hôtels. cependant l'article PE 32§1 de l'arrêté du 25/06/1980 modifié, prévoit que la détection incendie doit être implantée dans les couloirs (si votre établissement reçoit moins de 100 personnes en hébergement). Dans ce cas il sera difficile à la commission de sécurité de vous imposer d'installer de la détection incendie si votre établissement ne possède pas de couloir intérieur.
Ils ne peuvent pas non plus vous imposer un SSI de catégorie A sans détection incendie, cela n'aurait pas de sens.
N'hésitez par à me contacter si vous avez besoin d'être accompagné dans vos procédures contact@preveris.pro

cordialement

Suivre et être alerté des nouvelles publications de thierry nzeutem


Ajouter à mes favoris / Etre alerté Partager :   Partager sur Facebook Partager sur Twitter Envoyer par email

Ajouter un message

thierry nzeutem
Cocher cette case pour rester anonyme
En cliquant sur publier vous acceptez les conditions générales d'utilisation
Publier

Protection de vos données  -  Signaler un contenu illicite
Le journal L'Hôtellerie Restauration

Le magazine L'Hôtellerie Restauration